Discussion:Tension transitoire de rétablissement
- Admissibilité
- Neutralité
- Droit d'auteur
- Article de qualité
- Bon article
- Lumière sur
- À faire
- Archives
- Commons
Avis à ceux qui utiliseront cet article
modifierLa rédaction de cet article représente beaucoup de travail et ne s'est pas faite toute seule, n'oubliez pas de citer les contributeurs, wikipedia vous en fournit la liste ici . Merci pour eux. Dingy (d) 18 février 2008 à 05:07 (CET)
haute tension uniquement ?
modifierJe lis : "La tension transitoire de rétablissement (TTR) est la tension qui se rétablit aux bornes d'un disjoncteur à haute tension ...". Est ce qu'on utilise pas le terme de TTR en BT aussi? --Zen 38 29 septembre 2007 à 13:43 (CEST)
- je ne sais pas, elle a été introduite dans les années 1960 en HT car il a été trouvé que c'était un paramètre influent sur la coupure, pas évident que ce soit nécéssaire en BT, si quelqu'un connait essais de coupure BT... Dingy 29 septembre 2007 à 14:52 (CEST)
- Cette notion existe aussi en basse tension. Elle est explicitement définie pour caractériser les stations d'essais dans au moins deux normes et indique une fréquence de TTR maximale dans les stations d'essai : dans la norme CEI 60947-4 en ce qui concerne les contacteurs, dans la normes CEI60898-1 pour les disjoncteurs à usage domestique. Dans les deux cas, ces normes recommandent de mettre une résistance en dérivation de l'inductance lorsque celle-ci est constituée d'une bobine dans l'air.
Par contre, avec les inductances à fer (avec carcasse ferromagnétique), la TTR est amortie par les pertes (hystéresis et autres) et une résistance en dérivation devient inutile. Dans les installations réelles, hors station d'essai, les impédances réactives sont constituées majoritairemnt avec des selfs à fer (transformateurs, bobinage de moteur...), où la TTR ne pose pas de problème. 205.167.7.122 (d) 5 mars 2013 à 16:16 (CET)Lucos38
- merci pour ces informations, à l'occasion je compléterai le texte~avec ces infos. Dingy (d) 6 mars 2013 à 04:58 (CET)
Coupure de capacitif avec réamorçage
modifierBonjour. La figure 4 est peut-être un peu trop théorique : rémamorçage pile à la crête de la TTR, pas de transitoire. L'idéal serait de mettre la courbe du guide d'application de la CEI, mais il y a pb de copyright. Quelqu'un a-t-il une courbe d'essai (ça manque dans cet article) ? A défaut je peux peut-être faire une simulation EMTP. --Zen 38 (d) 20 juillet 2010 à 08:14 (CEST)
- Bonjour, une simulation serait bienvenue, les enregistrements d'essais étant souvent perturbés par la présence de parafoudres qui limitent les fortes surtensions (il faut bien protéger les installations, surtout en HTB). Dingy (d) 20 juillet 2010 à 11:48 (CEST)